一括表示

  流量が増えません 投稿者:群馬の井戸利用者  
流量が増えません (画像サイズ: 640×480 55kB)
撮影データ ( Exif情報表示)
撮影カメラiPhone 12
焦点距離4mm
露出モードプログラムAE
測光方式分割評価測光
ISO感度32
シャッタースピード1/485秒
絞りf1.6

配管に接続し、2日半〜3日間ほどポンプを回しています。
最初は、全く洗浄液が通りませんでしたが、現在、マッチ棒くらいは液が流れるようになりました。ただ、それ以上流量が増えず、pHも2〜3のまま、上がってきません。カルシウムスケールが溶けた泡の様なものも、確認できません。
液は、写真のとおり最初から緑色でした。銅管のサビだと思われます。
配管の太さはこんなに細いものなのでしょうか。
原因が分からず、このまま続けるべきか迷っています。
解決策等ありますでしょうか?

2023/11/15(Wed) 12:00:23  [No.499]


  Re: 流量が増えません 投稿者:管理人  

こんにちは。

> 液は、写真のとおり最初から緑色でした。銅管のサビだと思われます。
> 配管の太さはこんなに細いものなのでしょうか。
> 原因が分からず、このまま続けるべきか迷っています。
> 解決策等ありますでしょうか?

確かに銅管のサビのようです。
配管の太さは細いのは細いですが、もう少し(10倍ぐらい)流れるはずです。
カルシウム分解後の泡が確認出来ないので、他の要因の様です。
台所にはどんな水垢が付きますか?

一旦洗浄をやめて、湯沸かしを行ってみてください。

2023/11/15(Wed) 14:05:56  [No.500]


  Re: 流量が増えません 投稿者:群馬の井戸利用者  

返信ありがとうございます。
台所には白い水垢がつくので、カルシウムかと思われます。
変化なければ一旦止めて、沸かしてみます。
また後日ご報告します。


> こんにちは。
>
> > 液は、写真のとおり最初から緑色でした。銅管のサビだと思われます。
> > 配管の太さはこんなに細いものなのでしょうか。
> > 原因が分からず、このまま続けるべきか迷っています。
> > 解決策等ありますでしょうか?
>
> 確かに銅管のサビのようです。
> 配管の太さは細いのは細いですが、もう少し(10倍ぐらい)流れるはずです。
> カルシウム分解後の泡が確認出来ないので、他の要因の様です。
> 台所にはどんな水垢が付きますか?
>
> 一旦洗浄をやめて、湯沸かしを行ってみてください。

2023/11/15(Wed) 15:56:52  [No.501]